[Epitesz-barkacs] egy kis energiaszámtan?
jhidvegi
jhidvegi at startadsl.hu
2007. Júl. 25., Sze, 10:47:13 CEST
Kathi Imre wrote:
> És akkor mi van, ha egy zárt, megfelelő kersztmetszetű csőrendszert
> telepítek a kút mélyére, amelyben a levegőt áramoltatom megfelelő
> sebességgel, és azt viszem be a klímába?? Nem kellene átalakítani az
Akkor rámegy a gatyád! :-)
> olcsó klímát! A 110mm szennyvízcsövekből és idomokból szuper
Mert a 110mm-es csőben orkán erejű szélnek kell lennie, hogy akkora
legyen a huzat, mint amit a kültéri átkerget magán. (Jó, kis túlzás van
a dologban). Másrészt állatnagy felület kell, hogy a víz-levegő hőátadás
megfelelő legyen. Gondold el, erős áramlás esetén is a 20W/dm2-hez is
jelentős hőlépcső tartozik, ide meg jó lenne, ha ez elég alacsony lenne,
max pár fok.
A levegő-levegő klíma kültérije csak pár fokkal hidegebb vagy melegebb,
mint a környezet.
Ha semmiképpen nem akarunk túlságosan belebarkácsolni, van egy olyan
lehetőség, hogy lebontom a kültériből a ventillátort, és körberakom
valami olyan dobozzal, ami kifejezetten a hőcserélőt vízben áztatja
anélkül, hogy a kompresszort is beáztatná. :-)
De azt is meg lehet csinálni, mert bírná a cucc, hogy szintén venti
nélkül a vizet folyamatosan ráfolyatni a kültéri hőcserélőjére fölülről,
alul meg folyna ki. Talán ez lenne a legegyszerűbb. Pl felül kívül is,
meg belül is egy-egy cső megy idomulva a hőcserélőhöz, és sűrű lyuksoron
ömlik a víz egyenletesen, folyik végig az egészen, alul meg tálcával
gyűjthető. A ventillátor áramköre kapcsolhatja a szivattyút, aminek nem
kell valami bikának lennie ugye, mert a víznek hatalmas lehet kis
áramlási sebességnél is a kapacárama.
Egy hirtelen számolás fűtéshez: 3,9kW benti hőleadás reális, ebből
levonom az 1,1kW elektromos teljesítményt, tehát 2,8kW kell a vízből.
Legyen a hőlépcső 5 fok. Ehhez 0,13 liter/s, azaz 8 liter/perc tartozik.
(Ha el nem számoltam).