[Epitesz-barkacs] permetezett hűtővíz

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 11., P, 17:34:49 CEST


Mágus Bérprogram Demo  wrote:
> a split kültérijét fűtési szezonban (+3 celsius alatt ) +12 celsiusos
> vízzel
> rácsurgatva jobb COP értéket kapnék

Valamelyest igen, de jó lenne belátni elvi dolgokat.
Ha egy klímában adott a kompresszor fordulatszáma, és a fojtás (mert 
mondjuk csőkapilláris van benne, és az fix), akkor nem sokat javít a 
dolgon, ha a kül- és beltéri hőmérséklet elkezd egymáshoz közelíteni.

Pl egy mezei ilyen klíma, ha kint jó meleg kezd lenni fűtési üzemmódban, 
azt csinálja, hogy akár le is állítja a kültéri ventillátorát, hogy 
ezzel elrontsa a dolgokat, mert különben valszleg túl nagy nyomás 
alakulna ki neki a beltériben, vagy magas lenne a hőmérséklet.
Úgy is mondhatnám, hogy attól, hogy teszemazt kint ugyanolyan 
hőmérséklet van, mint bent, még nem fog előállni az a szitu, hogy a COP 
felmegy mondjuk 8-10 közé. :-) Fel tudna menni, ha vagy a fojtást 
sikerülne ennek megfelelően levenni, vagy a kompresszort lelassítani.

Még akkor se fog a cop lényegesen javulni, ha most nyáron kapcsolja az 
ember fűtésre a cumót, amikor kint melegebb van, mint bent. (Lehet, hogy 
kipróbálom áramméréssel, és a kiáramló levegő hőmérsékletét is megmérem, 
ebből saccolni lehet a beltéri teljesítményét. És csak remélhetem, hogy 
kibírja a kísérletet. Vagyis biztos kibírja, max leold benne valami 
védelem. Valszleg nem fog működni a kültéri ventillátora, mert leállítja 
az elektronika.

Az ideális carnot körfolyamat valami 11 körüli cop értéket tesz elvileg 
lehetővé, gondolom azonos két hőmérsékletnél, de nem tudom, hogy is van 
ez pontosan.

Viszont ennek a kültéri locsolásnak az a nagy előnye, hogy tutira el 
lehet felejteni a deresedést.

> már csak a "rácsurgatós" megoldást kellene finomítanom
> vagy "rápermetezést" kellene finomítanom

Mindenképpen az fog történni, ha ennek a rájuttatott víznek magasabb a 
hőmérséklete a kültéri levegőénél, akkor az egész teljesítmény csakis a 
vízből származik. Tehát ekkor a 2,6kW körüli teljesítményhez kell 
mindenképpen szabni a víz mennyiségét. Ha csak jóval kevesebbet, éppcsak 
valamennyit permeteznél rá, akkor jéggé is fagyhat az egész, ha kint 
mínuszok vannak.

> cső falait kívülről hűtővíz permetezi. A szabadban
> permetező hűtővíz párolgása növeli a hűtőhatást, miért is ehhez
> kevesebb víz kell.

Ez hűtés üzemmódban hasznos, amikor a kültéri melegszik ugye. Fűtés 
üzemmódban mindenképpen hűlni fog a rápermetezett víz.

> A BROAD gyártmányú BCT modellekben ....
> ... A 14°C-os hűtött víz belép az elpárologtató rézcsöveibe,
> !!!!!!!!!!!!!!
> ahol vákuum alatt a 4°C hűtőközeggel (víz) permetezik a rézcsövek
> külső felületét.
> !!!!!!!!!!
> Az elpárologtató rézcsöveinek külső felületére permetezett hűtőközeg
> (víz) elpárolog, elvonva a hőt a rézcsövekben belül áramló hűtött
> víztől, amelynek a hőmérséklete így lecsökken 7 °C-ra.
> *************

Hááát, hogy párologtatással hova tud csökkenni bárminek a hőmérséklete, 
az a környező levegő páratartalmától függ. Pl ha kint van egy 35 fokos 
meleg, akkor a harmatponti hőmérséklet lehet, hogy csak huszonfok, 
szóval párologtatással ilyesmit nem lehet elérni.

Nekünk anno volt abszorpciós hűtőgépünk, ugyanazt tette, mint más 
hűtőgép: a kondenzvizet valami meleg pontra eresztette, és ott 
elpárologtatta, de nem emléxem már, hogy hova is. A normál hűtőgépeken 
egy műanyag valami van a kompresszorra húzva (levehető, elmosható), és a 
meleg kompresszor párologtatja el. Tehát besegít a hűtésbe.

> már csak az a kérdés, hogy melyik az olcsóbb:
> 1) nyomással kevesebb vizet kell permetezni, de plusz áram kell hozzá
> 2) nyomás nélkül apródonként rácsurgatom, több víz kell, de plusz
> áram nem

Ki kell próbálni ezt is, azt is. Leginkább az fog számítani, hogy a 
kültéri hőcserélőjét hogy tudod mindenütt vízzel locsolni, permetezni... 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról