[Epitesz-barkacs] permetezett hűtővíz
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
2008. Júl. 12., Szo, 16:37:17 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> ha jól értelmezem az expanziós szelepről olvasottakat,
> hűtés esetén a beltériben, fűtés esetén a kültériben kellene lenni
> 1-1 darabnak ahhoz, hogy "a megfelelő helyen" tudja kifejteni a hatását,
> vagy
> a fűtő-hűtő feladat átkapcsolására szolgáló alkatrészben összesen 1 darab
> (ezt az átkapcsolót miről ismerném meg?)
Ez egy 4 jaratu szelep szinten a kulteriben, tulajdonkeppen a
kulteri/belteri hocserelok szerepe forditodik meg.
Ilyesmi a szelep:
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00MiTQwCaWbtsAM/4-Way-Reversing-Valves.jpg
http://www.achrnews.com/NEWS/2003/47/Files/Images/93331.jpg
Az expanzios szelepbol vagy ketto kell, vagy trukkosen kell bekotni,
mindjart megprobalok egy kepet keriteni errol is.
A belteriben semmi extra nincs, marmint a hutokor szempontjabol, csak egy
sima hocserelo van benne, amibol kijon ket cso. Altalaban minden egyeb a
kulteriben van. Multisplit cuccoknal elofordulhat hogy a belteriben van
expanzios szelep, meg pl. az autoklimaknal is ott van.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról