[Epitesz-barkacs] UPS volt Re: építési hatósági kényszer
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 21., H, 12:09:05 CEST
vajk fekete wrote:
> az a nagy kulonbseg, hogy egy 30kW online tap invertere kell tudjon
> 24 oraban 3kW-t, egy offline-e meg csak 15 percet.
> durvan mas a hutesi es egyeb megoldasa a kettonek. es az ara is.
Majdnem így van. Ha trafón megy át a delej, akkor van a dolognak
jelentősége, ha csak a félvezetőkről van szó, ott a 15 perc alatt szinte
előáll az állandósult állapot, szóval itt nincs jelentősége, hogy
éjjel-nappal megy-e, vagy csak 15 percig.
Energetikailag nagyobb a jelentősége, mert nyilván az, amelyiknél a
fogyasztó az idő 99,9%-ban direkt hálózatból megy, ott kiesnek a
félvezető- és egyéb veszteségek zömmel, míg az online esetén ezek
állandóan teljesen jelen vannak.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról