[Epitesz-barkacs] UPS volt Re: építési hatósági kényszer
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Júl. 21., H, 14:28:39 CEST
vajk fekete wrote:
> A generatornak a fordulata a terhelestol ingadozik, es a sajat
> szabalyozoja valamilyen idoallandoval probal utannaszabalyozni (gazt
> ad/elvesz). Kozben persze a fesz is hullamzik.
>
> A szunetmentes sajat szabalyozasik kore meg ha esik a fesz, akkor
> nagyobb aramfelvetelt okoz ugye, szinten valamilyen reakcioidovel.
>
> A ketto jol osszegerjed, es a szunetmentes feladja, atall akksis
> uzemre, ugy meg nem megy sokaig...
Na igen, de csak akkor van így, ha kicsi a generátor, és hát persze, ha
szarul van a szabályozási kör megcsinálva. Elvileg lehetne olyan, hogy a
generátoron pl van jó nagy lendkerék, és jóval gyorsabb a saját
fesz-szabályozója annál, mint ahogy moccanna a lendkerék fordulatszáma. A
meghajtó motor biztos lassabban reagál, de ekkor a
fordulatszám-szabályozónak nincs olyan nagy jelentosége, max pontatlanok
lesznek a hálózati frekivel muködo órák.
Ha meg kicsi a generátor, a szünetmentes is lehetne okosabb. Úgy kéne
megírni a szabályozási szoftot, hogy a generátor terhelése csak lassan
változhasson, a hirtelen fogyasztói terhelésváltozásokat aksiból oldja
meg. Ez nem az aksi kisütését jelentené, hanem az aksi töltésének a
változtatását, amibe persze belefér egy kis rövidebb ideju kisütés is. A
jó lassú generátor-terhelésváltozást a generátor szabályozója akkor is
tudná követni, ha jó lassú mind a fesz-, mind a fordulatszámszabályozója.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról