hi!
ha powerware cucc kell hozza, akkor az az lesz mint amivel en szivtam! a powerware meg a fiskars megvettek egymast valamikor.
en elfogadtam a generatortol en elfogadom, hogy rosszul turi ha lekonyulo feszre nem csokken a terheles hanem no. szopatas ez a javabol.
vajk
----- Original Message ----
From: Moczik Gabor <pm_levlista at progzmaster.hu>
To: epitesz at javakocsma.hu
Sent: Monday, 21 July, 2008 3:34:27 PM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] UPS volt Re: építési hatósági kényszer
Érdekes hogy Vajk levelei nem érkeznek meg nekem, meg úgynézem más levelek
is lemaradnak...
jhidvegi wrote:
> vajk fekete wrote:
>> Az a vateras rack-es 3kVA szunetmentes formara nagyon hasonlit a mi
>> fiskarsainkra. es azok un. line interaktivak. ez azt jelenti, hogy ha
>> a halozatbol jon fesz csak keves(mondjuk 200V), akkor nem akksirol
>> megy, hanem step-upkent mukodik.
>
> Tök jó gondolat, tetszik. Szóval egyfajta fesz-stabilizátor hatása is van.
A komolyabb cuccok tudjak altalaban.
Egyebkent a PowerWare LanSafe szoftvere kell hozzá, tehát a ráírt Compaq az
csak név, vagy mittudomén ki kivel van...
>> Ennek sajnos az a mellekhatasa, hogy generatorrol nem mukodik.
>> Szenved oda-vissza, es lekapcsol.
>
> Honnan tudja, hogy a delej generátorról jön?
A generátornak szar a szabályozása, akkor valszeg tényleg meg fog hülyülni a
szünetmentes, de azt tegyük hozzá, hogy azért elég nagy átfogása van amivel
fel/le tud konvertálni, és ebben a line-interactive módban nem feltételnül
használja az akkut. Egy többtekercses trafóként működik, hozzáad vagy elvesz
a hálózati feszből.
Ha a generátor nem bírja +/-10V-on tartani a feszt, akkor az egy szar. Ha
meg csak egy-egy nagyobb fogyasztó ki/bekapcsolásakor ugrik, azt ki fogja
kompenzálni a szünetmentes. Ha akkorát ugrik, hogy a szünetmentes nem
step-up hanem rögtön akkura kapcsol, akkor az a generátor szintén csak egy
szar :-)
Azért egy aggregátortól elvárható lenne hogy ne ingadozzon 20-30V-okat a
fesz egy 1-2kW fogyasztó bekapcsolására. A fesz tartásához egyébként csak a
gerjesztést kell változtatni, ez lényegesen gyorsabb beavatkozás mint a
motor fordulatszám állítás, tehát a fesz stabilan tartható tizedmásodpercek
alatt.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at javakocsma.hu
http://mail.javakocsma.hu/mailman/listinfo/epitesz
__________________________________________________________
Not happy with your email address?.
Get the one you really want - millions of new email addresses available now at Yahoo! http://uk.docs.yahoo.com/ymail/new.html
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://mail.javakocsma.hu/pipermail/epitesz/attachments/20080721/32e64a80/attachment.html
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról