[Epitesz-barkacs] UPS volt Re: építési hatósági kényszer

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
2008. Júl. 21., H, 17:15:46 CEST


hi!

ha powerware cucc kell hozza, akkor az az lesz mint amivel en szivtam! a powerware meg a fiskars megvettek egymast valamikor.

en elfogadtam a generatortol en elfogadom, hogy rosszul turi ha lekonyulo feszre nem csokken a terheles hanem no. szopatas ez a javabol.

vajk



----- Original Message ----
From: Moczik Gabor <pm_levlista at progzmaster.hu>
To: epitesz at javakocsma.hu
Sent: Monday, 21 July, 2008 3:34:27 PM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] UPS  volt Re: építési hatósági kényszer



Érdekes hogy Vajk levelei nem érkeznek meg nekem, meg úgynézem más levelek 
is lemaradnak...


jhidvegi wrote:
> vajk fekete wrote:
>> Az a vateras rack-es 3kVA szunetmentes formara nagyon hasonlit a mi
>> fiskarsainkra. es azok un. line interaktivak. ez azt jelenti, hogy ha
>> a halozatbol jon fesz csak keves(mondjuk 200V), akkor nem akksirol
>> megy, hanem step-upkent mukodik.
> 
> Tök jó gondolat, tetszik. Szóval egyfajta fesz-stabilizátor hatása is van.

A komolyabb cuccok tudjak altalaban.

Egyebkent a PowerWare LanSafe szoftvere kell hozzá, tehát a ráírt Compaq az 
csak név, vagy mittudomén ki kivel van...

>> Ennek sajnos az a mellekhatasa, hogy generatorrol nem mukodik.
>> Szenved oda-vissza, es lekapcsol.
> 
> Honnan tudja, hogy a delej generátorról jön? 

A generátornak szar a szabályozása, akkor valszeg tényleg meg fog hülyülni a 
szünetmentes, de azt tegyük hozzá, hogy azért elég nagy átfogása van amivel 
fel/le tud konvertálni, és ebben a line-interactive módban nem feltételnül 
használja az akkut. Egy többtekercses trafóként működik, hozzáad vagy elvesz 
a hálózati feszből.

Ha a generátor nem bírja +/-10V-on tartani a feszt, akkor az egy szar. Ha 
meg csak egy-egy nagyobb fogyasztó ki/bekapcsolásakor ugrik, azt ki fogja 
kompenzálni a szünetmentes. Ha akkorát ugrik, hogy a szünetmentes nem 
step-up hanem rögtön akkura kapcsol, akkor az a generátor szintén csak egy 
szar :-)

Azért egy aggregátortól elvárható lenne hogy ne ingadozzon 20-30V-okat a 
fesz egy 1-2kW fogyasztó bekapcsolására. A fesz tartásához egyébként csak a 
gerjesztést kell változtatni, ez lényegesen gyorsabb beavatkozás mint a 
motor fordulatszám állítás, tehát a fesz stabilan tartható tizedmásodpercek 
alatt.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))

_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at javakocsma.hu
http://mail.javakocsma.hu/mailman/listinfo/epitesz



      __________________________________________________________
Not happy with your email address?.
Get the one you really want - millions of new email addresses available now at Yahoo! http://uk.docs.yahoo.com/ymail/new.html
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://mail.javakocsma.hu/pipermail/epitesz/attachments/20080721/32e64a80/attachment.html 


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról