[Epitesz-barkacs] villámvédelmi összekötő

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2008. Júl. 30., Sze, 22:54:49 CEST


 <szepygab at fw.hu> 2008.07.30. 22:25:26 +2h-kor írta:

> On 30 Jul 2008 at 17:38, Mágus Bérprogram Demo  wrote:
> > ezek a vízszintes rész 3/4 collos vascy~N is lehetne?
> Ha választhatsz, inkább szögvasat, laposvasat válassz.
> Villámhárító levezetőként nem jó a cső, mert a lefolyó áramtól 
> képes felrobbanni, felhasadni. A cső rövidrezárt menetként 
> viselkedik. Ha a vízszintes összekötőn is folyhat kA, akkor oda 
> se tegyél csövet.

köszi, ez egy fontos szempont
 
> üdv
> 
> szepygab



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról