[Epitesz-barkacs] villámvédelmi összekötő
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Júl. 30., Sze, 22:54:49 CEST
<szepygab at fw.hu> 2008.07.30. 22:25:26 +2h-kor írta:
> On 30 Jul 2008 at 17:38, Mágus Bérprogram Demo wrote:
> > ezek a vízszintes rész 3/4 collos vascy~N is lehetne?
> Ha választhatsz, inkább szögvasat, laposvasat válassz.
> Villámhárító levezetőként nem jó a cső, mert a lefolyó áramtól
> képes felrobbanni, felhasadni. A cső rövidrezárt menetként
> viselkedik. Ha a vízszintes összekötőn is folyhat kA, akkor oda
> se tegyél csövet.
köszi, ez egy fontos szempont
> üdv
>
> szepygab
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról