[Epitesz-barkacs] egy energiapróba re: kisebb kádjellegű?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Nov. 16., V, 21:54:06 CET
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> fűtési próba egy adott szoba hőigénye becsléséhez
Hú, ezt félreértetted. Nem ilyen mérésről volt szó, hanem olyanról, hogy a
meglévő autóhűtődet mérnéd le, hogy mit tud teljesítményben. Semmi
összefüggés nincs a külső hőmérséklettel.
Pl szoba levegő 20 fok, autó hűtő vize 22 fok, megméred az ehhez tartozó
teljesítményt valami vízmelegítővel, a mi az autó hűtőjének a vizét
melegíti, és tudod szabályozni. Ha a 2 fok többlethez az jön ki, hogy bő
400W, akkor nyert, ha az jön ki, hogy 30W, akkor nem nyert.
Vagy adott teljesítményre, pl 400W-ra (valami trafóval) belőtt
teljesítményű merülőforraló melegíti az autóhűtő vizét, és megméred,
állandósult állapotban mekkora lesz a szoba hőfokhoz képest a vízhőfok. Ha
kijön, hogy csak 2 fokkal melegebb, akkor nyert, ha viszont 10 fokkal
melegebb, akkor nem nyert.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról