[Epitesz-barkacs] Futesrendszer modositas
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2008. Nov. 21., P, 10:08:06 CET
On 21 Nov 2008 at 9:55, Kormos Imre wrote:
> Ki-be kapcsolós módon ez a kazán is szabályozható, de kb 10 s alatt
> eléri a kimen~N oldalon a 70 fokot, a keringet~N leger~Nsebb fokozatában
Ez tipikusan arra utal, hogy túl nagy a kazán teljesítménye a
hőigényhez képest. Nem tudod elszállítani a hőcserélőről a hőt,
az felmelegszik, a szabályzása kikapcsolja.
Egy turbós kombikazán már lángmodulációs lehet. Nem lehet, hogy
működésképtelen a moduláció és ezért a teljes (24 kW?)
teljesítménnyel megy az égő?
> is, majd kb 2 percig ne kapcsol vissza, pedig ugyan ennyi d~N alatt
> vissza is hül.
Ez az automatika önvédelmi funkciója, hogy ne 20 másodpercenként
kapcsolgasson ki és be.
Így működtetve sem a kazán élettartama, sem a hatásfoka nem
alakul jól.
üdv
szepygab
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról