[Epitesz-barkacs] delta T és teljesítményrontás
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
2008. Nov. 21., P, 11:31:33 CET
azt mondod, hogy 2.6kW-al tudta a gazego tartani a 16 fokot????
vajk
________________________________
From: Mágus Bérprogram Demo <magus.demo at dpg.hu>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Friday, 21 November, 2008 10:57:07
Subject: [Epitesz-barkacs] delta T és teljesítményrontás
egy adott szoba adott építési-műszaki változatlan adatai
mellett nagyon nagy teljesítményigény differencia mutatkozott
egyik mérést 600Wh -s olajradiátor 14taggal,
2,6m2 radiátorfelülettel 36celsius radiátorhőm mellett
16 celsius állandósult szobahőmérsékletet adott
másik mérést ugyanezen körülmények között ugyanezen
szobahőmérsékletet egy Siesta gázmelegitő reduktorral,
/ PB gáz/ (teljes terheléssel 4,2kWh-s)
60% terheléssel ( 60 óra alatt ég ki a 160kWh-nyi 11,5 kg-os
palack) 2,6 kWh teljesítmény elfogyasztása adja
pedig minden égéstermékben levő hő a szobában marad
tehát
a 600Wh elektromos kontra 2600Wh gázégő
egy kissé mellbecsapott :-(
600Wh 36celsius felület (delta T 20) kontra
2600Wh (delta T 250 - 300)
jobban jönne ki, ha egy olajradiátort 1konyhai gázláng
(max 1 kWh-s) félig állítva melegítené?
_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at lists.javaforum.hu
http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20081121/028f6e97/attachment.html>
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról