[Epitesz-barkacs] Jozsi kompresszora
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Nov. 29., Szo, 13:15:52 CET
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2008.11.29. 12:01:14 +1h-kor írta:
>
> Ellenben kútvíz esetén ventillátor nem kell, csak locsolás a lemezekre, és
> minden a legteljesebb mértékben rendben lehet.
a "rápisiléses" nagyon nyílt hőcsere ellenére "családi béke" és "kompromisszum"
hadművelet miatt vetődött fel a "száraz hideg elpárologtató - venti -
kútvíz egy "levegő-víz" zárt hőcserélőben " próba
+1 fokos ---> elpárologtató --> venti fúj -5 celsiust ---> kútvíz hőcserélő ---->
| |
| levegő a kútvíz hőcserélőben felmelegszik pl. +1 fokra |
<--------------------- <----------------------- <--------------------- <---------------
venti -3 levegő és a kútvizes átlag +6 adna deltaT 9celsius hőlépcsőt
(venti levegője -5 ről +1 re az -3 as átlag, kútvíz +10 ről +2-re az átlag +6 )
ehhez persze nagyon sok m2 hőcserélő kellene a kútvíz hőcserélőhöz :-(
hogy kiszedjen 1,9kW-ot ezzel a 9celsius hőlépcsővel
az már más lapra tartozik, hogy a COP így rosszabb lenne, mintha 10celsiusos
vízzel pisilném, viszont akkor akár inverteres kellene