[Epitesz-barkacs] FI relé

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2008. Okt. 7., K, 21:46:15 CEST


Moczik Gabor wrote:

> Kapcsolóüzemű tápok (vagy hasonló közös módusú szűrővel ellátott
> berendezések) jellemzően úgy kezdődnek, hogy mindkét érről egy-egy
> kondi a védőföld felé. Ebből kifolyólag folyik némi (meddő) áram a
> fázisból a védőföld felé, sok ilyen berendezést használva esetleg
> túllépi a limitet.

Bizony-bizony! Jellemzően valami 100nF szokott a védőföld felé lenni 
mindkét érről. Ez azt jelenti, hogy az egyik kondi árama megjelenik a 
védőföldön, az 230V*100e-9F*314/s=7,2mA. 4-5 ilyen ketyere, és a firelé 
már le is oldott. Peches esetben a bekapcsoláskor egy is leverheti. 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról