[Epitesz-barkacs] kompresszor mérése

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2008. Okt. 24., P, 10:58:22 CEST


jhidvegi  <jhidvegi at gmail.com> 2008.10.24. 10:30:52 +2h-kor írta:

> Mágus Bérprogram Demo  wrote:
> > 1) a mellékelt mórickaábrához a drótok szineit jól értelmeztem?
> 
> Nem jó a rajz. A mellékelt szerint kösd be a műszert.

köszi

ez én általam rajzolt  kínai bekötést láttam, hogy a kondin levő
csatlakozóba (is) fut be a beltériből a  kék drót, és a kék drót
megy innan a kompresszor felé
 
akkor a kínaiak a fő és a segédtekercs közös pontjára kötik a fázist

> Persze lehet a nullába is kötni, ugyanazt méri, meg lehet az egész klíma 
> elé kötni, akkor belemérődnek a segédáramkörök is, ami úgyis szintén 
> kifizetendő. Tehát a nyák meg az ilyen-olyan ventillátorok fogyasztása is 
> benne lesz. 

azt hiszem, számomra ez lesz a biztosabb :-)




További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról