[Epitesz-barkacs] kompresszor mérése
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Okt. 24., P, 10:58:22 CEST
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2008.10.24. 10:30:52 +2h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
> > 1) a mellékelt mórickaábrához a drótok szineit jól értelmeztem?
>
> Nem jó a rajz. A mellékelt szerint kösd be a műszert.
köszi
ez én általam rajzolt kínai bekötést láttam, hogy a kondin levő
csatlakozóba (is) fut be a beltériből a kék drót, és a kék drót
megy innan a kompresszor felé
akkor a kínaiak a fő és a segédtekercs közös pontjára kötik a fázist
> Persze lehet a nullába is kötni, ugyanazt méri, meg lehet az egész klíma
> elé kötni, akkor belemérődnek a segédáramkörök is, ami úgyis szintén
> kifizetendő. Tehát a nyák meg az ilyen-olyan ventillátorok fogyasztása is
> benne lesz.
azt hiszem, számomra ez lesz a biztosabb :-)
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról