[Epitesz-barkacs] mennyit kell keringetni?
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2008. Sze. 7., V, 12:02:44 CEST
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2008.09.07. 10:59:26 +2h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
> > 50/30-as fűtésnél mekkora mennyiségű folyadékot kellene keringetni
> > 3,6 kWh -hoz?
>
> Ez 3600J másodpercenként, amihez 3600J/s/4200J/literfok/20fok=0,043
> liter/s=2,6 liter/perc víz térfogatáram tartozik. Ezt tényleg szinte bármi
> tudja, aminek köze van a folyadékáramoltatáshoz. :-)
>
> Azért valami mini cirkulációs szivattyút vagy effélét beraknék azért, mert
> az üzembiztonság is fontos. Gondolom nem azzal akarsz állandóan matatni,
> hogy hol itt tört el egy műanyag cső, hol ott folyik valamiért.
a karácsonykor megdöglött drundfoss helyett berakott
cseh mosógépszivattyú kibírta a 25kW-os kazánt is :-)
persze a kazán sem volt kihasználva,