[Epitesz-barkacs] WestEnd vízesése?

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2008. Sze. 7., V, 13:44:27 CEST


jhidvegi  <jhidvegi at gmail.com> 2008.09.07. 13:01:15 +2h-kor írta:

> Mágus Bérprogram Demo  wrote:
> 
> > az egyik fontos zsebbe vágó, hogy 14m mélyről kell a felszinig+3m a
> > tartályig azaz 17m, amit a kútból kiemeléskor a búvárszivattyút
> > terheli
> 
> Igen, de mivel valami olyasmi jött ki, hogy ha jól emléxem (inkább 
> újrapötyögöm a számológépbe) 2,6kW-os a klíma, amikor 0,72kW-ot vesz fel a 
> hálózatból, tehát a max vízből kivett teljesítmény kb 1,9kW.. De legyen 
> 2kW.
> Ekkor, ha a víz eredetileg mondjuk 10 fokos, és 3-ra hűtöd le, 
> másodpercenként 2000/4200/7=0,068 liter vízre van szükség, ha a klíma 
> folyamatosan megy.
> 
> A nyomás 14m esetén 1,4bar (kp/cm2=10N/1e-4m2=1e5Pa), tehát 1,4e5 Pa.

> A szükséges teljesítmény tehát 0,068e-3 m3/s * 1,4e5 Pa = 9,52W.. 
> Veszteségek stb, legyen 15W, ez még senkit nem taglózott le anyagilag.

ha nincs 15Wattos búvárszivattyú
akkor egy 15Wattost a 14 méteres kútba félig le kell engednem, hogy kb 7m-t
szívjon és 10 métert nyomjon
(így ment egy "házi vízmű" belógatva, de a használat mellett amikor a szomszéd mélykút-
szivattyúja "megpucolta" a talajt, 1,5 métert emelkedett a vízszint - persze ez jó volt -
de a felszínre tervezett motor belefulladt a vízbe és leégett a motorja :-( )

> Ez azt jelenti, hogy ha 1000W-os a meglévő szivattyú, hát az jó ritkásan 
> fog járni. De meggondolandó, hogy valami kisebbet kéne berakni, mert ez a 
> 15W is csak akkor igaz, ha folyamatosan megy a klíma, az meg nem fog 
> távolról se folyamatosan menni.

van egy 200literes tartály, ez 40 literre lefogyva kapcsol be, és 190 liternél kapcsol ki
ez locsolási időben már bevált

a kút 15méterre van a háztól, 

egy 15Wattos ketyerét egy sima AC pumpából lehetne kihozni, 10-es rézcsővel, vagy 
ilyen vékony csővel,  és egy 12Voltos tekercs csattogtatná az AC pumpát

persze, létezne 15Wattos búvárszivattyú? 
  
> Az a hátránya az 1000W-os szivattyúnak, hogy nagyon nagy kavart fog 
> csinálni a kútvíz tartályban, nem lehet a réteges hőfokeloszlást 
> biztosítani.

ezen tényleg el kell gondolkodnom
 


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról