[Epitesz-barkacs] vĂzcsĹ?törĂ©s :-(
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2009. Aug. 11., K, 10:32:14 CEST
jhidvegi írta 11 Aug 2009 9:06 levelében:
> Ne már! Nem sok a jóból?
Nem. Ezek a rendszerek nem csepegnek felfűtéskor, a táguló vizet nem
kiengedik, hanem a tágulási tartályba nyomják. Megfelelő ürtartalmú
tágulási tartály esetén jelentéktelen a hőtágulásból eredő
nyomásemelkedés.
Az Általat magasan preferált csapnyitási probléma megfelelő
csőkeresztmetszetek álatal szűnik meg. Egy tartályból ki tud folyni
annyi víz, amennyi akár 3-4 vételezési pontot is ellát egyidejűleg.
Gond akkor van, amikor kis csőkeresztmetszetekkel szerelnek
(=olcsóbb) és a hosszú csőszakaszok ellenállása miatt esik a nyomás a
második csap megnyitásakor.
Udv
szepygab
http://jokaja.hu