[Epitesz-barkacs] vĂzcsĹ?törĂ©s :-(
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Aug. 11., K, 14:07:07 CEST
Kormos Imre wrote:
> Szempont szokott lenni az is, hogy mennyi pangó vizet kell kiengedni a
> csőből minden csapnyitáskor, mire megjön a friss meleg-hideg víz.
Nem a fogyasztóhoz menő csőnek kell nagy keresztmetszetűnek lennie, hanem
az elosztási helyhez. Nem szokás egyáltalán, de úgy kéne elképzelni, hogy
a.) sugaras rendszert alakítanak ki, és a központi helyen sem a meleg, sem
a hideg víznyomás nem esik számottevően. (Ez már eleve nem lehetséges,
mert pl a bojlerekben félcollos csövekkel nyomulnak.
b.) szép nagy keresztmetszetekkel vezetgetik a vizeket, és a fojtásokat
ott teszik be, ahol a fogyasztó van. Ezzel a körbevezetett
nagykeresztmetszetű csőben nem esik a nyomás, ha a fojtás jól ven belőve.
Azt a problémát, hogy sokáig tart, míg odaér a meleg, kétféleképpen lehet
megoldani: az egyik a keringetés (cirkulációs szivattyú), a másik az a.)
megoldás, főleg, ha a vételi hely közel van a csomóponthoz, tehát a bojler
kijáratához.
(Fura, hogy a gáz-vizesek el se tudják képzelni, hogy milyen kicsi átmérő
is elég lenne, 16-osnál kisebb csövet nem raknak, nincsenek fittingek se
pl egy 10-es csőhöz. Pedig bőven elég pl fürdéshez meg a mosogatóhoz...)
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról