[Epitesz-barkacs] födémpanel szélén falrakás
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Aug. 28., P, 12:04:02 CEST
szepygab at gmail.com wrote:
>> A gerenda a középs~N vizszintes
>> síkjában van nyírásra igénybe véve. Esetleg ki is lehet számolni, mi az
>> ábra, vagy statikust megkérdezni. A gerenda közepén (ha a hosszát
>> nézzük)
>> éppen nulla körül van ez a nyírófesz, onnan indulva a végek felé
>> növekszik, a végeknél a legnagyobb.
> Emlékeim szerint a semleges szál nem középen van, hanem lejjebb, kb.
> ahol egy gerendát a legvékonyabbra szoktak csinálni
Ez lehetséges, ott lehet furkálni. De kissé följebb se probléma. A
nyomófeszt nem a gerendafej veszi fel általában csak, hanem a kibetonozás
után a béléstest és a gerenda közti betonrész.
De hosszában nézve, tehát ha mondjuk 6 m-es a gerenda, akkor valahol 3
méter táján nincs számottevő nyírófesz. Erre akartam utalni, tehát nem
lesz statikai probléma, ha megfúrják a gerenda oldalát.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról