[Epitesz-barkacs] feszultsegesesbol szamolnek
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2009. Aug. 30., V, 00:17:20 CEST
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2009.08.29. 23:06:18 +2h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
>
> >> akkor már az óra előtti méretlen szakaszon van nagy
> >> feszültségesés :-(
> ....
> > A jelenleg érvényes szabvány, az MSZ 2364-540: 1995 546.2.1. szakasz
> > szerint ha a
> > PEN-vezeto anyaga réz akkor 10 mm2, ha alumínium akkor 16 mm2 kell
> > legyen.
>
> Ez két teljesen külön téma, nincs a kettőnek köze egymáshoz.
>
> Nézd meg az utcán, hogy milyen a vezeték az oszlopon. Ha szigetelt
> kábelkorbács, akkor csak az lehet, hogy jó marha messze van a trafó.. Ha
pár éve felújított kábelkorbács
> csupasz légvezeték, amik egymástól elég messze vannak, akkor akár közelebb
> is lehet a trafó, akkor is lesz ilyesmi, mert jó nagy a vezetékek
> induktivitása.
>
> Ha ez van, akkor érdekes jelenséget lehet produkálni: kerítesz egy
> konditelepet, ami 10A-t képes felvenni (például), ráakasztod a hálózatra,
> és följebb megy a fesz láthatóan.
akkor konditelep nem segítene nekem :-(
azt hiszem, azonnal a villanyóránál kellene kapocsfeszültséget mérnem,
hogy már ott, a lakás betápnál mekkorát zuhan :-(
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról