[Epitesz-barkacs] elszivo venti 2

ki vala kivala at vipmail.hu
2009. Jan. 26., H, 14:45:24 CET


köszönöm, ez igazán részletes, és ebben már van olyan, amit gépészként nem tudtam, és így nem is programoztam
>utána "lefelé menet" +0.8V-nál a másodikat, innen meg még egy kicsit várni kell 
> mire eljön a negatív félperiódus.

Köszönöm, Tibor, még próbálkozom

-- Eredeti üzenet --
Feladó: Moczik Gabor <pm_levlista at progzmaster.hu>Címzett: Amatőr építészek és barkácsolókklubja<epitesz at lists.javaforum.hu>Elküldve: 2009. január 25. 22:48Tárgy : Re: [Epitesz-barkacs] elszivo  venti 2

ki vala wrote:
 >  >Ha vibrál is, akkor nem sikerült a gyújtás. 10ms-onként kell egy 
 > gyújtójel a triaknak!
 > mivel csak gépészmérnök vagyok, lehet túl egyszerűen álltam hozzá.
 > gondoltam a felfelé menő és a lefelé menő nullátmenetet is a B porton 
 > (pic) veszem észre, így  ezek éppen 10ms-onként vannak 50Hz esetén
 
 Éppenséggel elmegy, ha csak egy fix gyújtási szögre kell belőni és nem kell 
 végkitérések felé húzni.
 
 Ez ugye el van tolva egy kicsit és nem szimmetrikus, mivel nullaegész 
 valahány volton van az egyik, 4V körül a másik trigger-szint, és mindkettő a 
 pozitív félperiódusban. Tehát mondjuk +4V-nál kapod az első jelet, ezzel már 
 lekésted egy kicsit a periódus elejét, utána "lefelé menet" +0.8V-nál a 
 másodikat, innen meg még egy kicsit várni kell mire eljön a negatív félperiódus.
 Mivel hoztad le a jelet 5V-ra, feszosztóval, vagy zenerrel limitáltad?
 Mert ha az előbbi, akkor a hálózaton ugye többször 4V van már, elég nagy is 
 lehet a késés.
 
 Meg ha már szoftveresen csinálod, akkor érdemes beállítani egy timer-t is, 
 hogy egy nullátmenet után nagyjából 10ms múlva várja (fogadja el) a 
 következőt, ezzel elejét veheted a furcsa bevillanásoknak amit a hálózati és 
 egyéb zavarok okozhatnak.
 
 > lehet a triac (tic236) csak az egyik irányban tud begyulladni? (remélem 
 > nem túl dilettáns a kérdés)
 
 Az MT1-hez képest negatív impulzussal kéne gyújtani, pozitív irányban 
 nagyobb lehet (akár 5-ször, adatlap...) a szükséges gate áram ha az MT2 
 éppen negatív félperiódusban van.
 
 > mennyi ideig kell kiadjam a gyújtóimpulzust?
 
 Nem tudom, én legalább az adatlapban lévő "Gate controlled turn-on time, 
 t(gt)" ideig adnám, ~2us, 10-20-100us biztos elég...
 
 > mi van ha "túl sok ideig" tartom ezt fenn?
 
 Ésszerű határok között semmi.
 
 Ha viszont átlóg a következő félperiódusba, akkor ott rögtön be fog gyújtani.
 
 Továbbá van egy "average gate power Pg(av)" paraméter az adatlapban. 20ms 
 alatt (vagy amit az adatlap ír) ettől nem lehet több a gate-re adott 
 teljesítmény átlagosan. Az áramköröd által adott gate áramból, az ezen 
 áramon kialakuló gate feszből ki tudod számolni hogy mennyi a gate 
 impulzusod teljesítménye. Kijön hogy mondjuk 5W, a Pg(av) az adatlapban 
 0.5W, akkor max 0.5W/5W*20ms = 2ms ideig tarthatod fenn.
 
 De hacsak nem extrém árammal nyomatod, akkor ez nem lesz probléma, nem kell 
 eddig tartani.
 
 
 -- 
 ((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
 ((( Skype: moczik )))
 
 _______________________________________________
 Epitesz mailing list
 Epitesz at lists.javaforum.hu
 http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
 
--------------------------Hirdetés-----------------------------



Stephenie Meyer: New Moon - Újhold


Már előjegyezhető!

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20090126/afd9a042/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról