[Epitesz-barkacs] hőfok / nyomás / áramfelvétel
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Jún. 3., Sze, 16:21:17 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> ha ez így van, akkor pl. egy gyárilag 580gramm töltetű splitben
> már csak 5gramm marad, addig ugyanúgy dolgozik (mert van benne nyomás)?
>
> akkor gyárilag miért nem elég neki 5gr?
Az, ami nyugalmi helyzetben van, tehát ha van a rendszerben folyadék is
meg gőz is, és adott a hőmérséklet, ehhez egyféle nyomás tartozik, az egy
dolog.
Az meg másik dolog, hogy jár a kompresszor, és a kapilláris előtti térben
össze tud nyomni annyi gázt, hogy az az egyik hőcserélőben kondenzálódva
még melegen jó sok folyadékot tud képezni úgy, hogy még mindig van honnan
szívnia. Azért van honnan, mert a kapilláris után, a kisnyomású oldalon is
van folyadék is, ami ott el tud párologni, sőt, úgy tud elpárologni, hogy
elég jól kitölti az elpárologtató hőcserélőt, és ezzel nagy felületen tud
hűteni.
Műszer nélkül is észre lehet venni, hogy fogy a gáz. Pl úgy, hogy a hideg
oldalnak csak egy kis része deresedik pl fűtésnél, de ha annál melegebb
van, akkor tapintásra is megy. Vagy ha hűtésre van állítva, akkor a
beltérinek egy pici része deresedik, a többi meg nagyjából meleg.
Valszleg az lenne, ha pl a nyomó oldalon van műszer, nem ugyanarra a
nyomásra menne fel, ha kevesebb a nafta. Ha elég kevés, az is lehet, hogy
csak gáz megy át, alig van nyomásemelkedés. A szívó oldalról eltünik az a
kis folyadék pillanatok alatt, a nyomás lejön igen picire, ha még van
folyadék.
Tényleg, lehet, hogy az inverterezésnek itt van egy korlátja. Ha túl kicsi
a térfogatáram, akkor gázként jut át a kapillárison, megszűnik a
fázisváltásos üzemmód, a teljesítmény szinte nullára esik. Na majd
kipróbálom, ha oda jutok. Mindenképpen az sejthető, hogy nem kell olyan
baromi nagy fordulatszám-tartományban üzemeltetni a szerkezetet, hogy
széles teljesítmény-tartomány jöjjön ki.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról