[Epitesz-barkacs] tulhevules - utohules

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2009. Jún. 7., V, 08:21:42 CEST


www.soos.hu/WEBSET_DOWNLOADS/603/R-22_R417A.pdf 

ennek a 8. oldalán
-----
Például (a mellékelt táblázat adataival):
a.) A szívóoldali nyomás p0 = 4,1 bar (túlnyomás),
a hozzá tartozó „vapour” hômérséklet t0 = +5,7 şC,
a szívócsô felületi hômérséklete tsz = 13,5 şC.
A túlhevűlés mértéke: Dtt = 13,5-5,7=7,8 K.
----
ha a gyártó is a felületi hőmérsékletet tudta mérni, hogyan találták ki
a gőz valódi hőmérsékletét?

és a gőz ezen a 10mm átmérőjű csövön hogyan tud ennyire változni? 
--------
b.) A nyomóoldalon a nyomás pc = 14 bar (túlnyomás),
a hozzá tartozó „liquid” hômérséklet tc = 42,3 şC,
a folyadékvezeték felületi hômérséklete tf = 39 şC.
Az utóhűlés mértéke: Dtu = 42,3-39 = 3,3 K.
--------
ha a gyártó is a felületi hőmérsékletet tudta mérni, hogyan találták ki
a szaft valódi hőmérsékletét?