[Epitesz-barkacs] masik UPS kerdes
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Nov. 11., Sze, 15:05:34 CET
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> rákeresve on-line -t írtak.
> -----------------------
> de az az esetleges marketingblöff helyett ki tudod
> próbálni az "igazságtartalmát"
>
> az UPS-t kihúzod a falból, mintha elment volna az áram.
>
> ezután teljesen tehermentesíted az UPS-t, mintha egy tanyára
> vagy kirándulásra, pecázáshoz vitted volna magaddal.
Nem ez a kritériuma, hogy online vagy nem. Az az online, aminél mindig az
inverterről járnak a fogyasztók, és a hálózat csak az akkut tölti.
Ha nem így van, attól még meg lehet olyanra csinálni, hogy hálózat nélkül
is elinduljon.
Pl van olyan (a nagyobb, korszerűbbek), amikben van egy igbt híd (3f
szokott lenni), ennek az alkalmas vezérlésétől függ, hogy a rajta átmenő
energiának mi az iránya. A fogyasztó nem is veszi észre, hogy nem a
hálózatról megy. Persze, ha kimarad a hálózat, azt asszem szilárdtest
relével leválasztják, amikor meg visszatér, jön egy szinkronozási
folyamat, aztán szilárdtest relék bekapcs, és megfordul a hidon az
energiairány. Jó esetben szkóppal se látszik az átmenet.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról