[Epitesz-barkacs] alu es rez keresztmetszet?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Okt. 1., Cs, 21:20:26 CEST
Balázs Bámer wrote:
>> Ezzel az jött ki, hogy ha 3 érben folyik 30-30 amper, akkor 57,6 fokkal
>> lesz
>> a d felületén a hőmérséklet magasabb, mint a D felületén, ha d=2 cm, D
>> meg
>> 20.
>
> Na várj, meddig érzi jól magát a PVC? Nem 55 fokig? Akkor a fönti
> érték csak 0-ról indulva engedhető meg.
Na jó, de te csak 3x10A-t akarsz beleküldeni, ahhoz meg 9-szer alacsonyabb
teljesítmény, így hőlépcső tartozik! Tehát csak 6-7 fok körüli. Ez még
kánikulában is csak azt jelenti, hogy állandósult állapotban lesz max 40
fok a kanóc. Az meg bakfity.
Állandósult állapotban 3x10A az 6,9 kW, napi bő 7 ezer Ft. Költenél ennyit
áramra? :)
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról