[Epitesz-barkacs] radiátor csobogás

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2009. Okt. 19., H, 15:35:18 CEST


Acs Gabor  <agabor at electrodesign.hu> 2009.10.19. 14:46:50 +2h-kor írta:

> Modulációs, de a modulációt nem olyan egyszerű kívülről elérni.
> 1, Állandó 'be' vezérlést adok a kazánnak, és az előlapon lévő kis 
> tekerővel beállítok valamilyen előremenő hőmérsékletet. Ez a mostani 
> kintihez kb. 35-40 fok lenne, amit tapasztalatom szerint nem tud 
> rendesen elérni modulációval, és ki/be kapcsolgatja a lángot. Jó nagy 
> radiátorokat vettem a kondenzáció miatt, gondolom ezért túl alacsony a 
> 'jó' előremenő, amihez nem tud eléggé kicsi lángot modulálni.
> 2, A kazán buszán keresztül. Ennek nem ismerem a protokollját, és nem is 
> sikerült eddig megszerezni.

ezt találtam:

http://www.termomax.hu/index.php?stilus=lkon&hiv=43&forr=9#164

Hogyan lehet a Termomax kondenzációs kazánok paramétereit megváltoztatni? 
  
A Termomax kondenzációs kazánok elektronikája alkalmas arra, hogy az előlapi kezelőgombok segítségével a kazán paramétereit megváltoztassuk. A programozási üzemmódba való belépéshez egy kódszám szükséges, amelyet a Termomax szerviz partnerek ismernek. A kondenzációs kazánok programozása érdekében forduljon a szerződött szerviz pertnereinkhez.
 
olyannnak tűnik. mintha 
microsoft autót csak microsoft benzinnel szabad.......
--------


> 3, Gyári időjáráskövetővel. Ebben nem bízom egyáltalán, és drága is.
> 
> 
> Gábor
> 
> 2009.10.19. 13:26 keltezéssel, jhidvegi írta:
> > Acs Gabor wrote:
> >>> Most olvastam ezt a weboldalt: http://www.szobatermosztat.hu/
> >>> Van itt egy olyan menüpont, hogy 'milyen a jó szobatermosztát'. Lehet,
> >>> hogy nem is hülyeség amit mondanak, ha kisebb a rendszer hiszterézise,
> >>> alacsonyabb átlaghőmérsékletet kell beállítani. Úgyhogy ha a napi/heti
> >
> > Szerintem neked mást is érdemes lenne megfontolni:
> > Tudtommal a kazánod lángmodulációs.
> > Nincs rá lehetőség, hogy ne ki-bekapcsolgatós módi legyen, hanem 
> > folyamatos szabályozás? Ezesetben gyakorlatilag nulla a hiszterézis.
> >
> > Más esetben a hiszterézis könnyen csökkenthető, de ára van. Minél 
> > kisebbre akarjuk választani, annál gyakoribb a ki-bekapcsolgatás.
> >
> > Itt jön be megint az időállandó. T időállandó mellett egy 0,2 fokos 
> > változás ideje nagy hidegben (mondjuk delta-t 25 fok mellett) 
> > T*0,2/25=0,008T, tehát ennyi ideig lehet kikapcsolva a fűtés, illetve 
> > valamivel rövidebb ideig, mert a fal-levegő közti hőfoklépcső 
> > gyorsabban tünik el.
> >
> > Valszleg ennek az utóbbinak van nagyobb jelentősége, mert T=3 nap 
> > esetén ez az idő kb 35 perc, én meg gyanítom, hogy sűrűbben kell ki-be 
> > kapcsolgatni.
> >
> > A lángmodulációs kazánokhoz képest talán létezik egy másik módi is, 
> > amikor a kazánnak nincs lehetősége folyamatosan állítani a 
> > lángméretet, de mondjuk 2 fokozatban igen. Ekkor a kisebb fokozathoz 
> > nagy hidegben mondjuk 10-15 fok közti belső hőfok tartozhat, a 
> > nagyobbhoz meg 25-30 közti. Így az időállandónál a képletben már nem 
> > 25, hanem hűlésnél 7-12 fok lenne, fűtésnél meg 3-8, szóval jelentősen 
> > megnőhetne a fűtési és hűlési idő.
> >


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról