[Epitesz-barkacs] radiátor csobogás

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2009. Okt. 19., H, 17:31:49 CEST


jhidvegi  <jhidvegi at gmail.com> 2009.10.19. 16:46:57 +2h-kor írta:

> vajk fekete wrote:
> > szerintem meg kellene kulonboztetni a mikro es makro helyzetet.
> >
> > mikro: pillanatnyilag mi a helyzet. Gabornal a radiator tuti le tudja 
> > adni a 8 (tudom,
> > 5) kilowattot. ettol a lakas melegszik, de mikroszinten nem erdekel 
> > minket.
> > makro: a termosztat leallitja a futest, ha a lakas eleg meleg.
> 
> :) Ez nem mikro meg makroökonómia! :-) Szerintem felesleges ezeket a 
> fogalmakat ide betuszkolni.
> 
> > namost nala nem allitja le, mert a lakas nem eleg meleg, de a kazan 
> > megis leall, mert
> > az eloremeno tulmelegedett. miert lehet ez? vagy azert mert a radiator 
> > kicsi, ezt
> > egyelore kizartuk, vagy mert egyszeruen nincs akkora terfogatarama a 
> > viznek, ami 10 fok
> > deltaT mellett el tudna vinni 5kW-ot a kazanbol.
> 
> Ez így már tiszta sor. Nem vettem észre, hogy írta volna, hogy közben a 
> kéró nem elég meleg bent.
> 
> Amúgy a víznél az 5kW-hoz 10 fok delta-t mellett 0,12 liter/s=7,2 
> liter/perc víz kell. Lehet, hogy ennél lejjebb is lehet a szivattyút 
> állítani? Egy beteg prosztatás is tud ennyit pisilni. :-)

centrifugálszivattyús 3fokozatúnál  a legkisebb állásban Qmax = 28liter/perc
persze a csõellenállások, meg egyebek miatt lejjebb megy 

igazi szabályozott csak egy "vérszivattyúval" menne, ami félfordulat/perc alatt is
tudna nyomással vizet nyomni
  


További információk a(z) Epitesz levelezõlistáról