Mágus Bérprogram Demo írta:
> keresem azokat a határszámokat, ami a 230Voltos hálózat
> +/- % -okat adja, ami között "jó a szolgáltatás"?
>
> a google-ba ezeket tettem,
>
> "230 Volt" "hálózati feszültség"
>
> de milyek keresőszavakat tegyek mellé?
A kisfeszültségű hálózat megkövetelt feszültségtartási jellemzőit az MSZ
EN 50160:2001 "a közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos
energia feszültségjellemzői" c. szabvány 2. pontja tartalmazza.
* A hálózati frekvencia együttműködő szinkron csatlakozású hálózatoknál:
50 Hz ± 1% a hét 99,5% -ában és 50Hz +4% / -6% az idő 100% -ában
* A hálózati frekvencia együttműködő nem szinkron csatlakozású
hálózatoknál (szigetüzem) 50 Hz ± 2% a hét 95%-ában és 50Hz ± 15% az idő
100%-ában
* A tápfeszültség nagysága négyvezetékes háromfázisú hálózatokban Un =
230V a fázis és a nullvezető között. (fázisfeszültség)
* A tápfeszültség változás (kiesés figyelmen kívül hagyva) 95% a hét
bármely időszakába - a 10 perces átlagos effektív érték alapján - Un ±
10% értékű legyen. Hosszú tápvonalak esetében pedig Un +10% / -15% érték
is megengedett.
* Gyors feszültségváltozás általában nem haladhatja meg, az Un ± 5% -os
értéket, rövid időre elérheti viszont, az Un ± 10% -át.
* A tápfeszültség rövid idejű kimaradás évente 10...100 alkalom és 70%
-ának időtartama kisebb lehet 1 másodpercnél. Néhány dokumentum csak az
egy percet meghaladó időtartamú kimaradást tekinti rövid idejűnek.
A tápfeszültség tartós kimaradása általában a 3 percet meghaladó
időtartamú kimaradás, amelynek éves gyakorisága 10-50 alkalomig terjedhet.
--