[Epitesz-barkacs] FI csapkodas?
Hofferek Attila
hofi at soka.co.hu
2009. Sze. 29., K, 11:40:27 CEST
Mágus Bérprogram Demo írta:
> jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2009.09.29. 11:01:15 +2h-kor írta:
>
>> A firelé (áramvédő kapcsoló) arra való, hogy észrevegye, hogy a fázis és a
>> nulla áramainak az összege nem nulla, tehát valami hibaáram folyik a
>> védővezető (!!!) felé (és nem az emberen át). Tehát olyan fogyasztóra nem
>
> ha a nulla csak 4mm2-es a fázis 6mm2 és a föld csak 5mm2, akkor
> meghülyül -e a FI - relé ?
Meg kéne neki? Szerintem nem.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról