[Epitesz-barkacs] alu es rez keresztmetszet?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Sze. 30., Sze, 18:26:28 CEST
Hofferek Attila wrote:
> Mindigis feszultsegesesre kellett szamolni, es visszaellenorizni szoktak
> melegedesre.
Lehet, hogy a villanyszerelésnél így van, és valszleg ez kéne legyen
nagyobb áramoknál is a szempont, de amikor a kábelt meg kell venni,
többnyire dobnak a t. felhasználók egy jó nagy hátast. Épp mostanság
valakinek kell úgy 15m-re vezetgetnie kb 2kA-t. Ehhez kell kb vagy 6 db
240-es kábel, és ekkor melegedésre is csak azért jó, mert szakaszos az
üzem, vagy több, összességében kisebb keresztmetszetű mondjuk 95-ös, ami
melegedésre azért jobb, mert nagyobb lesz a felülete. Ha fesz-esésre
mennének, először is meg kéne szabni, hogy az mennyi is legyen.
Mindenesetre bő fél milla csak a kábel. Valszleg le fogják tojni a
fesz-esést. Még jó, hogy az áramforrásból kijöhet akár 20V is, tehát lehet
bátran veszteséget gyártani.
Hosszú távon meg hát lehet gondolkodni több megoldáson. Pl a kábel ára és
a veszteség összevetésében, vagy megoldani, hogy az áramforrás jöjjön
közelebb... nem könnyű egyik módi sem.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról