[Epitesz-barkacs] 4 eres?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 2., H, 17:21:50 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> mire szolgálna egy barna is a 4 eresnél egy
> 1 kék + 1 fekete + 1 sárgazöld + 1 barna egy fehér kábel
> belsejében?
4 eres 3f kábelek szoktak többfélék lenni. Egyik lehetőség, hogy a zöldsárgán
kívüliek egyformák, de inkább ma már színesek (pl fekete barna szürke), vagy
számozottak. (YSLY)
Néha fontos, hogy legalább a fázissorrend rendben legyen, ekkor kell, hogy az
erek meg legyenek különböztethetők. Máskor még ez is kevés, egész konkrétan kell
tudni, melyik melyik. Pl most épp ilyenre volt szükség. Bazinagy gép hálózati
betápja 2 párhuzamos 4x70-es kábelen megy, ezt kellett megcsinálni. Itt nem
elég, ha a két kábel másik vége azonos fázissorrendben van, hanem fázisról
fázisra kell azonos legyen, különben durr. :-)
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról