[Epitesz-barkacs] fuggoleges foldeles
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2010. Aug. 18., Sze, 16:19:51 CEST
vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk> 2010.08.18. 11:13:55-kor írta:
> rajzold le a kapcsolast, amit epitettel.
>
> latszani fog, hogy nem 13A folyt!
>
> a terhed egy a 230V 3000W rezso, akkor annak az ellenallasa 17..6 ohm.
>
> ha a terhelesen 45V esett, es ellenallasa 17.6 ohm, akkor ott 2.6A volt az
> aram.
>
> ha 2.6A elemelte a foldpontodat 218-45=173V-al, akkor a foldelesi
> ellenallasod 66.5ohm, igen vacak.
ha a melléklet szerinti párhuzamosan kapcsolt 2.6A elemelte a
foldpontomat 217 - 96=121V-al, akkor a foldelesi
ellenallasom 46,5 ohm, továbbra is vacak
(121 V / 2,6A = 46,5 ohm )
ha viszont ilyen rossz a talajom, akkor hiába vesz földelőszondát
(az is egy 1/2collos cső kb 5000HUF-ért)
a vacak mérési eredmény miatt nem lehet majd átvenni a
műanyag villanyórás ketyerét, mert annak a földelésnek
ÖNÁLLÓAN is meg kellene felelnie az EPH -hoz
ilyenkor
vagy kenőcs kellene (HUF),
vagy kijelölni, hogy csak itt van
hely a szondához, és annak környezetét megmacerálni annyira,
hogy ott mindenképpen megfeleljen a követelménynek
(hogy ott jót mérjenek a műszerek)
milyen talajcserét, stb javasolnátok?
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: föld-terhelve 2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 36637 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20100818/53ffa795/attachment.jpg>
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról