[Epitesz-barkacs] fuggoleges foldeles

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2010. Aug. 18., Sze, 16:19:51 CEST


vajk fekete  <halaloszto at yahoo.co.uk> 2010.08.18. 11:13:55-kor írta:

> rajzold le a kapcsolast, amit epitettel.  
> 
> latszani fog, hogy nem 13A folyt!
> 
> a terhed egy  a 230V 3000W rezso, akkor annak az ellenallasa 17..6 ohm.
> 
> ha a terhelesen 45V esett, es ellenallasa 17.6 ohm, akkor ott 2.6A volt az
> aram.
> 
> ha 2.6A elemelte a foldpontodat 218-45=173V-al, akkor a foldelesi
> ellenallasod   66.5ohm, igen vacak.

ha a melléklet szerinti párhuzamosan kapcsolt  2.6A elemelte a 
foldpontomat  217 - 96=121V-al, akkor a foldelesi
ellenallasom 46,5  ohm, továbbra is vacak
(121 V / 2,6A  = 46,5 ohm )

ha viszont ilyen rossz a talajom, akkor hiába vesz földelőszondát
(az is egy 1/2collos cső kb 5000HUF-ért) 
a vacak mérési eredmény miatt nem lehet majd átvenni a 
műanyag villanyórás ketyerét, mert annak a  földelésnek
ÖNÁLLÓAN is meg kellene felelnie az EPH -hoz

ilyenkor 
vagy kenőcs kellene (HUF), 
vagy  kijelölni, hogy csak itt van
hely a szondához, és annak környezetét megmacerálni annyira,
hogy ott mindenképpen megfeleljen a követelménynek    
(hogy ott jót mérjenek a műszerek)

milyen talajcserét, stb javasolnátok?

    
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: föld-terhelve 2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 36637 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20100818/53ffa795/attachment.jpg>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról