[Epitesz-barkacs] fűtés nyomásvesztés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Jan. 4., H, 13:59:24 CET
Palasik Sandor wrote:
> Felteszem ez a jol az hol akart lenni :-) Sajna gőzöm sincs, úgyhogy
> egyelőre várok a víz felbukkanására.
Nem lehet áganként nézni? Szokott lenni ez a sokcsapos elosztó bizgentyű
mindkét ágon, és egyenként lehet elzárni. Ha peches a dolog, akkor csak az
elmenőt. Ekkor persze a visszatérőt le kéne csavarni, és lezárni, a lyukat
meg ledugózni. Ha már úgysincs benne nyomás... :-)
Sőt, azt is lehet játszani, hogy az egyes visszatérőket letekerni (fűtés
kikapcs, meg minden), elzárni az előremenőket, és a visszatérőkre valami
átlátszó csövet rádugni, odaszerkeszteni, megtölteni vízzel, és felemelni,
szóval legyen valami emberi, másfél méteres vízoszlop nyomás. Amelyik jó,
ott marad a csőben a szint, amelyik ereszt, abban láthatóan fog csökkenni,
de így nem sok vizet töltesz bele a rendszerbe, mámint az elfolyási
helyre.
Szerintem mihamarabb ki kéne deríteni, különben az alattad lakó festési
költségei fognak terhelni.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról