[Epitesz-barkacs] hypertherm Re: legmozgatas plafon alatt
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Nov. 26., P, 19:04:37 CET
Mágus Bérprogram Demo wrote:
>> Ezt nem értem.
>> Ha a pince nagyobb, méginkább felemelkedik, ha jön a talajvíz
>> magasra.
>
> én pont egy ilyet csinálnék, akár 4m vízemelkedés is jöhetne, ha
> felúszáskor 1m lenne csak a felemelkedő teknő "vízvonala", és alatta
> akkor 3m víz is csoboghatna
Továbbra sem értem.
Képzelj el egy pincét, legyen 3m mély, és az alapterület, ami az épületé is,
legyen 100m2.
Ha a talajvíz feljön a talajtól 1m magasságig, akkor a pince vízkiszorítása
200m3, azaz 200 tonna víz. Ekkora tömegnek megfelelő erő emeli az épületet.
Ha a ház marad, de a pincét megnöveled 200m2-re, akkor a felhajtóerő 200tonnáról
400-ra nő, vagyis a ház össztömege ennél nagyobb kell legyen, hogy ne emelkedjen
fel.
Ha a víz feljön a talajszintig, akkor már 600 tonna lesz a szükséges súly, míg a
kisebb pincénél csak 300.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról