[Epitesz-barkacs] hypertherm Re: legmozgatas plafon alatt

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
2010. Nov. 26., P, 19:04:37 CET


Mágus Bérprogram Demo  wrote:

>> Ezt nem értem.
>> Ha a pince nagyobb, méginkább felemelkedik, ha jön a talajvíz
>> magasra.
>
> én pont egy ilyet csinálnék, akár 4m vízemelkedés is jöhetne, ha
> felúszáskor 1m lenne csak a felemelkedő teknő "vízvonala", és alatta
> akkor 3m víz is csoboghatna

Továbbra sem értem.

Képzelj el egy pincét, legyen 3m mély, és az alapterület, ami az épületé is, 
legyen 100m2.

Ha a talajvíz feljön a talajtól 1m magasságig, akkor a pince vízkiszorítása 
200m3, azaz 200 tonna víz. Ekkora tömegnek megfelelő erő emeli az épületet.

Ha a ház marad, de a pincét megnöveled 200m2-re, akkor a felhajtóerő 200tonnáról 
400-ra nő, vagyis a ház össztömege ennél nagyobb kell legyen, hogy ne emelkedjen 
fel.

Ha a víz feljön a talajszintig, akkor már 600 tonna lesz a szükséges súly, míg a 
kisebb pincénél csak 300.

hjozsi 



További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról