[Epitesz-barkacs] 10 vagy 16?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Sze. 9., Cs, 22:24:50 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
> itt a 3x 1mm2 -re 16A-t mondanak
> az alábbinál meg ugyanilyenre csak 10A-t mondanak
> náluk az 1,5mm2 -es van a 16A-es terheléssel
>
> melyik az igazabb?
Ez nem ilyen kérdés, hogy igaz vagy hamis.
Egy ilyen kábelnél az van, hogy a két érben ugye fejlődik a hő az áramtól,
kérdés, hogy ez mekkora felületen fog lejönni róla, és ott mi a megengedett
hőmérséklet, és hogy mik a külső körülmények.
Ha van két 1mm2-es vezeték egy kábelben, és folyik rajta 16A, akkor durván 10W
hő disszipálódik m-enként.
Ha ez egy vékony köpenyű kábel, legyen mondjuk 6mm átmérőjű, akkor ez a kb 10W
lejön kb 1,9 dm2-en, tehát 5,3W/dm2 lesz a felületi hőáramsűrűség. Ettől meg kb
50 fokkal lesz melegebb a környezeténél, ha szabad levegőben fut.
Ha a kábel 10mm átmérőjű, akkor már sokkal jobb a helyzet, mert csak kb 30
fokkal lesz melegebb.
Ha kint marha hideg van, mondjuk fagy, akkor semelyiknek nem lesz semmi baja.
Ha hosszabbítóban van feltekerve, akkor télen-nyáron összeolvad és leég az
egész, az borítékolható. Akkor is, ha másfeles kanóc van benne.
Ha hungarocellben megy a falban, akkor se nagyon fogja tudni leadni a hőt.
Szóval mondom, nincsenek igaz-hamis tételek. A felhasználó nem árt, ha tudja, mi
az ábra. Ha nem, akkor jobb, ha lényegesen túl van méretezve, és még a másfeles
kanócon is csak 10A-t visz max, azt is csak rövid ideig, mert tutira elfelejti
letekerni az egész hosszabbítót. :) Sőt, nem is érti, miért kellene, biztos
hülyeségből mondják. Meg miért is, hiszen így koszos lesz. :)
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról