[Epitesz-barkacs] padlofutes kevert kor kialakitasa
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2011. Jan. 29., Szo, 10:46:24 CET
szepygab at gmail.com wrote:
> Lehete kapni erre a célra olyan termosztátos radiátorszelepet, ami
> automatikusan elvégzi a padlókörből jövő lehűlt víz visszakeverését
> az előremenőhöz és ezzel határolja a beleküldött víz hőfokát. Nem
> kell hozzá külön szivattyú.
Szerintem ezt nem gondoltad át.
Ha a padlókörben nincs szivattyú, akkor bármilyen elrendezésben a legnagyobb
vízáram ott van, ahol van szivattyú, tehát a kazánkörben.
Ha ez a vízáram akárhogy is oszlik kétfelé a padlófűtés és a radiátorkör között,
a továbbmenő részeken mindenképpen ugyanaz a hőfok áll elő.
Ahhoz, hogy a padlókörben hűvösebb legyen a víz, ahhoz az kell, hogy a söntágból
vagy bárhonnan ide hidegebb víz keveredjen nem kis arányban. Tehát a padlóköri
vízáramnak nagyobbnak kell lennie, ehhez meg csak valami spéci fúvókahatáson
alapuló cucc jöhetne számításba, vagy egy oda rakott szivattyú. Más megoldás nem
nagyon lehetséges.
Vagy mit nem értek?
> A legeslegegyszerűbb csak padlófűtést csinálni és akkor nincs szükség
> különböző hőfokú körökre :-)
Na de ha azt szeretnék, hogy néha bármilyen okból egy-egy helyiség hőfoka
magasabb legyen, akkor ez a jó megoldás, nem? Főleg, ha nem kell tartósan
magasabbnak lennie, pl fürdőszoba. De az is lehet, hogy van egy beteg a
családban, és egy szobát emiatt melegebben szeretnének tartani. Vagy uram bocsá,
egy mosó-szárító helyiséget üzemeltetne valaki, amiben kánikulai hőséget
szeretne.
hjozsi