köszi,  most már végigmérhetem az egész fűtést


-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Date: 2011. november 30. 13:10
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] radiator teljesitmeny


Cser Tamas wrote:
> sikerült jól elkotornom azt a lapot, hogyan lehet visszafelé számítani
>
> mennyi a radiátornak a ténylegesen leadott teljesítménye egy adott
> helyiségben (adott körülmények között) ?

Két oldalról lehet ráközelíteni:

1. A levegőoldalon:

Ha ismert a radiátor hőmérséklete, a léghőmérséklet (szóval a
hőmérséklet-különbség), akkor a teljesítmény kb 10W négyzetméterenként és
fokonként természetes konvekciónál. Tehát, ha 20 fokkal melegebb a radiátor
átlagosan a levegőnél, és 3m2 a felülete, akkor 10*3*20=600W-ot ad le kb.

2. vízoldalon:

> hőáram 5,6 l/perc

Ez nem hőáram, hanem térfogatáram.

> az adott helyiségben 9,9celsiusfok van

Ha vízoldalról közelítünk, akkor ez az adat felesleges.

> a helyiségbe belépő előremenő :29,9 celsius
> a visszatérő: 28,7celsius
> kicsi a hőfokesés ( 29,9 - 28,7 ) / 2 = 0,6

ahogy más is írta, nem kell felezni, tehát 1,2 fok a hőfokesés.
ha 5,6 liter/perc van, a víz hőkapacitása pedig 4,2kJ/kgfok, akkor ennek a
vízáramnak a kapacitásárama 5,6*4,2=23,5 kJ/percfok, azaz 390W/fok kb.
Itt ugye 1,2 fok a változás, tehát a radiátor
1,2*390=470W-ot adhat le kb.

Ha az átlaghőmérséklet 29,3 fok (radiátor), a levegőé meg 9,9 fok, akkor
19,4
fok a radiátor-levegő hőfokkülönbség.

A fenti alapján P=10W/m2fok*A*dT (A a felület, dT a hőfokkülönbség) kijön a
radiátor felülete :-)

A=P/(10*19,4)=470/194= kb 2,4 m2

hjozsi