[Epitesz-barkacs] Szobatermosztát
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2012. Dec. 4., K, 19:47:46 CET
Vajk Fekete wrote:
> En siman kicsire vennem a hiszterezist, viszont csinalnek minimum
> futesi
> hosszt. Igy a kis hiszterezis ellenere nem kapcsolgatna surun, es
> kesz is vagyok.
Én meg - ha lángmodulációs a kazán, és lehet pl analóg jellel vagy ennek
megfelelő valamivel is vezérelni - azt tenném, hogy nulla alá venném a
hiszterézist, vagy legalábbis nullára, és a kapcsolási időarányból csinálnék
analóg jelet, kiintegrálnám tehát, és azzal lenne a láng modulálva.
Ez az integrálás még nem a szabályozási kör jellemzője. De ha nincs akadálya,
abba is bele lehet tenni az I tagot, tehát a hibajelet lehet integrálni.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról