Meregetem (taviranyitassal :-) ) egy kicsit. Az van, hogy a hazamon korben van egy sziteletlen labazat, a homlokzati szigetelestol a talajszintig kb 1.2m. 
A jon ki, hogy a kulso vakolat a szigetelesen -12 fok korul, a kerites, hasonlok szinten. A labazathoz csatlakozo betonlepcso szabad oldalfala -13 (eszaki oldal), a lepcsolapok -9 - -10 fok. A szigeteletlen labazat egesz egyforman mindenutt -9 - -10 fok. Fent, a szigetelt resz hataran is, lent a talaj kornyeken is.

Jol erzem, hogy ez azt jelenti, hogy kb 60m2 feluleten (sajna inkabb kicsit tobb), a falam kb 3 fokkal melegebb mint a kornyezet, azaz a 10W/m2/fok okolszaballyal szamolva kb 1800W a veszteseg ezen a feluleten?

Azt hogyan lehet kiszamolni, hogy ha erre teszek valami szigetelest (meg a lepcsot felrobbantom), akkor ez a veszteseg mennyit csokken?