[Epitesz-barkacs] vedofoldeles

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
2013. Május. 21., K, 07:04:00 CEST


Balázs Bámer <bamerbalazs at gmail.com> írta, 2013.05.21.:
> Szervusz Lista!
>
> Különösen HJózsinak szól, de hátha más is tud hozzászólni.
>
> Nálunk úgy készült a védőföldelés a ház bekötésénél, hogy a villanyász
> levert egy kétméteres földelőszondát a villanyórához közel, azt vezette be
> oda a belső 0 és védővezető elágazásához. Megjegyezte, hogy mivel nagyon
> mélyen van a talajvíz, kb. annyit ér, mint halottnak a csók. Arra sajnos

ez így van

> nem volt pénzünk meg időnk, hogy a házbővítéskor az alap alá rendes
> földelést készítsünk.
>
> Most viszont eszembe jutott egy eretnek gondolat: van a háztól két méterre
> egy 24 m mély ásott kút... abból a vizet KPE csövön vezetjük a fürdőbe. Ha
> abba leengednék egy rozsdamentes huzalt, aminek másik végét (mintegy húsz m
> hosszan földben vezetve) bekötném a villanyóránál levő földeléshez, mire
> mennék vele?
>
> Vagy életveszályes?

érintésvédelmi, meg villanyász szabváyok a "természetes földelés"
szót használják, amik "eredetileg nem villanyszerelési anyag"
( kút, folyó, tó stb) "...amely önállóan is számottevőnek ..."

és az is befogható a földelő rendszerbe, sőt, be is kell fogni

benne van az  MSZ 172-2 ben is, meg a KLÉSZ -ben is
meg a villámhárítósdiban is  MSZ 274-3.
és az OTSZ (tűzvédelmi szabályzat is) befogja a kutat a rendszerbe

( MSZ HD 60364-5-54:2007 ) szabvány
már 10 ohmot ír elő a földelőberendezésekre

A korábbi szabvány, az MSZ 2364-540:1995 még 2009. június 1-jéig
volt érvényes, akkor még 50 Ohm is elég volt a FI relé lecsapásához

szóval megbaxhatatlan lennél

> A kútban ugyan 16 m mélyen van a vízszint, viszont baromi nagy felületen
> érintkezik a házzal - persze ott van közben a föld. A föld agyag illetve
> mésszel cementált homokkő, ahogy ások benne, mindig nedves.
>
> köszönöm, szia: Balázs
>