[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
njjano
njjano at firegate.hdsnet.hu
2014. Aug. 22., P, 00:52:23 CEST
---------- Original Message -----------
From: Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>
To: AmatĹ‘r Ă©pĂtĂ©szek Ă©s barkácsolĂłk klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Wed, 20 Aug 2014 08:43:58 +0200
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
> nemar. langor nyilvan van, most az aktualis szabayoknak megfelelo
> rendszerrol beszelunk.
>
> es az elszivas igenis lehet resze a legellatasnak, hiszen az
> elszivas hozza letre a nyomaskulonbseget amitol bejon a levego a legbeejton.
No ma beszeltem a joemberrel, es mivel nemigen tudott meggyozni, igy mindjart
az Egaz-Degaz valami tervjovahagyo atyauristenevel is. Letoltottem az Egaz-
Degaz honlapjan elerheto gmbsz-2008 doksit is, amiben ugye az szerepel, hogy
"Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek nem
helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek
működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az alábbi
helyiségekre:
...
- Kivételt képez.a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű
helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:
− gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,
− a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a
helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá,"
Namost, ebbol kovetkezoleg ugye KELL az elszivo. Mivel ebben viszont
ventillator van, es ott az a masik eloiras, hogy
"Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor annak üzemét a
gázfogyasztó készülék üzemével reteszelni kell."
Igy aztan cuppan az abaltf at sz, kell a szelep es a reteszeles az elszivo
ventilatoranak uzemevel, evvan :( Allitolag 2013 marcius 1 ota el ez a
szabaly...
Orom es bodottsag...
Kosz mindenkinek a hozzaszolasokat!
Jano
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról