[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
2014. Aug. 22., P, 08:28:22 CEST


http://gmbsz.hu/?q=node/95

Ezt olvassad, ez az aktualis.

Az alabbi helyisegek felsorolasban nem szerepel a konyha. (felteve hogy nem
AB tuzveszelyessegi osztalyu). Tehat az egesz folytatas nem vonatkozik rad.


A masik modszer, hogy ha egy nagytudasu azt mondja hogy kell a reteszeles,
akkor kivaltjuk a szakmai hiusagat. "Szoval ez teljesen szokasos. Maga
biztos tobb ilyet latott mar mint en, _segitsen_ mar nekem, hogyan szokas
ezt megoldani?"

Vajk


2014-08-22 0:52 GMT+02:00 njjano <njjano at firegate.hdsnet.hu>:

> ---------- Original Message -----------
> From: Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>
> To: AmatŠr építészek és barkácsolók klubja <
> epitesz at lists.javaforum.hu>
> Sent: Wed, 20 Aug 2014 08:43:58 +0200
> Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
>
> > nemar. langor nyilvan van, most az aktualis szabayoknak megfelelo
> > rendszerrol beszelunk.
> >
> > es az elszivas igenis lehet resze a legellatasnak, hiszen az
> > elszivas hozza letre a nyomaskulonbseget amitol bejon a levego a
> legbeejton.
>
> No ma beszeltem a joemberrel, es mivel nemigen tudott meggyozni, igy
> mindjart
> az Egaz-Degaz valami tervjovahagyo atyauristenevel is. Letoltottem az Egaz-
> Degaz honlapjan elerheto gmbsz-2008 doksit is, amiben ugye az szerepel,
> hogy
>
> "Égéstermék-elvezetés nélküli (&#8222;A&#8221; típusú) gázfogyasztó
> készülékek nem
> helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek
> működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az alábbi
> helyiségekre:
>
> ...
>
> -       Kivételt képez.a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű
> helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:
> &#8722; gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,
> &#8722; a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel
> és a
> helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá,"
>
> Namost, ebbol kovetkezoleg ugye KELL az elszivo. Mivel ebben viszont
> ventillator van, es ott az a masik eloiras, hogy
>
> "Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor annak
> üzemét a
> gázfogyasztó készülék üzemével reteszelni kell."
>
> Igy aztan cuppan az abaltf at sz, kell a szelep es a reteszeles az elszivo
> ventilatoranak uzemevel, evvan :( Allitolag 2013 marcius 1 ota el ez a
> szabaly...
>
> Orom es bodottsag...
>
> Kosz mindenkinek a hozzaszolasokat!
>
> Jano
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20140822/12e5d765/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról