[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlockz

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
2014. Aug. 23., Szo, 02:31:38 CEST


njjano <njjano at firegate.hdsnet.hu> írta, 2014. 08. 23.:
>> a b)-ben a külső térbe szellőződ kielégül, egyedül a
>> légellátás 4.3.1. -et kell megnézni
>
> Es ugye ott van leirva, hogy amennyiben a legaramlast ventilator hozza
> letre,
> akkor azt a gazkeszulekkel reteszelni kell...

még mindig nem egyértelmű a leveleidből, hogy a  kb. 4 főzőhely kb 7kW-hoz
a kb 50m3/h szellőzőlevegőd hogyan jut be a konyhádba?

pl. főzéskor a konyha ablakát résre nyitod, és onnan?
---------------------
A szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű
hőterhelésére vonatkoztatva legalább 12 m3/h/kW legyen.

A lakossági fogyasztónál felszerelt gázfogyasztó készülék egyidejű
hőterhelését [kW] az adattábla szerinti névleges hőterhelés [kW] és az
alábbi egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani:

-   2-nél több főzőhelyet tartalmazó tűzhely: 0,5
--------------------