Cser Tamas wrote:
> - közüzemi csatlakozó vezetékek és alapvezetékek esetében 2,5 m/s
> - felszálló vezetékekben
> 1,5 m/s
> - ágvezetékben és készülék bekötö vezetékben
> 1,5 m/s
> - csendet igénylö épületek vezetékeiben
> 0,5…. 1,0 m/s
Lehet, hogy itt a kulcsa annak, hogy miért nem alkalmaznak házon belül sem
vékony csöveket?
Pl egy 6 liter/perces vízáram esetén egy 8mm-es csőben a vízsebesség 2m/s,
6mm-nél meg 3,5. Nem szabványos. :-)