[Epitesz-barkacs] fan coil teljesítmény
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2016. Ápr. 17., V, 18:35:57 CEST
Tapasztalat: 2 szintet ellátott a 15 kW-os kazán szivattyúja, a harmadikhoz
kellett egy második. Felületfűtés 5 fokos delta T-vel
Gábor
jhidvegi írta 17 Apr 2016 16:11 levelében:
> szepygab at gmail.com wrote:
>
> > Ez 0,64 m3/h
> > Egy Grudfoss 40/25-ös (nem túl nagy) keringető szivattyú optimális
> > munkapontban ennek alg több, mint a dupláját tudja. Egy rendszerben
> > ez
>
> Ebben nekem az a furcsa, hogy akkor hogy lehet egy kazánnak sok kW a
> teljesítménye? Amit számoltam, az ugye 5kW 5 fokos delta T-vel. Na de
> egy jóféle kazán akár huszonkilowattot is tud. Akkor hogy lehet, hogy
> az alig több vízszállításhoz ezt kell írnod?:
>
> > szelepét, elinduljon a ventilátor is. Ha nem hűti, a durván
> > lecsökkenő delta T miatt a kazán elektronikája hibajelzéssel le fog
> > tiltani.
>
> Márpedig a fűtési víz is ugyanakkora fajhőjű, mint bármilyen más víz.
>
> hjozsi
>
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
Üdv
Gábor
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról