Ez így elég költségesnek tűnik (nekem).
Üdv
pi
----- Original Message -----
From: Gábor Auth
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja
Sent: Wednesday, December 21, 2016 6:08 PM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] Tartalék fűtés puffertartállyal
Hi,
On Wed, 21 Dec 2016, 17:48 Pataki István, <iipataki at freemail.hu> wrote:
Csak a bojler vízforgatási részéhez:
Vizet ugyan megtakarítasz, de energiát veszítesz a csőben folyamatosan hűlő víz miatt. Ki kellene számolni, hogy a vízvétel sűrűségétől függően hogyan alakul ez a veszteség?
Kiszámoltam.
18x2-es ötrétegű cső, 22-es külső csőátmérő, lambda 0,036-os hőtükrös szigetelő csőhéj, 25-ös falvastagság, 40 méter csőhossz.
A felület ~3m2, az U ~1W/m2K, a hőfokkülönbség 40 fok.
Hőveszteség: 1W/m2K * 3m2 * 40K = 120W, ami 2,88 kWh naponta, ha elég 20 fokos hőfokkülönbség, akkor csak 1,44kWh és csak 40 fokos víz kering.
Bye,