[Epitesz-barkacs] Hővisszanyerő szellőztető ötlet

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
2017. Nov. 22., Sze, 20:45:40 UTC


az irányváltásnak minimum a kétszeresének kell lennie a cucc térfogatának.
és még ekkor is az van, hogy a ventik szállítási kapacitásának csak a fele
realizálódik.

2017-11-22 14:16 GMT+01:00 Gábor Auth <auth.gabor at gmail.com>:

> Hi,
>
> On Wed, Nov 22, 2017 at 2:01 PM jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> wrote:
>
>> Látom, nem megy át, amit írok. A gradines csak az átmeneti zónában
>> számottevő. A
>> többi nem dolgozik mindig, csak amikor odaér az átmeneti zóna.
>
>
> De nem kell mozognia számottevően ennek a gradiensnek. Ha van öt méteres
> csövem, amiben van egy 4 méteres gradiens és a két végén van fél-fél méter
> belső és külső hőfokkal megegyező rész, akkor elég, ha a gradiens pár
> centit mozog előre és hátra, ahogy váltogatom a levegő irányát. Ha pár
> centi helyett pár métert mozog a gradiens, azzal semmi előnyöm nincs.
>
>
>> A kísérletben az is érdekes, és ezt nehezebb modellezni is, hogy ha van
>> páralecsapódás, az lehet, hogy lecsurog egy pl vizszintes cső aljára, és
>> el kell
>> vezetni.
>
>
> Minél rövidebbek az irányváltások, annál kevesebb nedvesség tud kicsapódni.
>
> Bye,
> Auth Gábor
>
>
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20171122/3ba485e2/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról