Azért mielőtt nagy barkácsolásba fognál, érdemes megnézni a falban a
vezetékezést. Nem ritka jelenség, hogy ha nem a fázist kapcsolja az akármi, ami
kapcsolja (akár sima kapcsoló is lehet), akkor rámegy a fogyasztóra a fázis, és
a nulla pedig kapacitíve a valamennyire vezető fallal reagál, és ez okozza a
fényforrás tápkondijának a feltöltődését, ami aztán a bevillanáshoz vezet.
Láttam már ilyet fénycsőnél is. Ennél is a leterhelés volt a megoldás persze,
mert nem lehetett áthuzalozni.
Ha kondi (jó megoldás végülis), akkor lehet akár mikrós nagyságrendű is
(célszerűen legalább 400V-osat választanék), de sorba kéne kötni vele egy
ellenállást, ami azt akadályozza meg, ha fesz-maxban vagy más, jelentős fesz
időpontjában kapcsol a kapcsolóelem, korlátozva legyen az áram. Az ellenállást
értékét az szabja meg, hogy mekkora korlátot akarunk belőni, pl ha 325V-ot
veszek, mint lehetséges maxot, és ahhoz teszemazt 10A-t választok, amit elbír a
kapcsolóelem, akkor ugye 33 ohm okés. A teljesítményét a kondi szabja meg. Pl ha
1 mikró, annak a hálózati reaktanciája kb 3,2kohm, az árama kb 72mA, ami a 33
ohmon 0,17W-ot disszipál. Mechanikai meg kúszóút okokból legalább 4 raszteres
méretűt tennék be.
Na persze, ha a szilárdtest relé tutira fesznullában kapcsol, akkor ilyen gond
nincs.