<font size="-1"><font face="Verdana">Ez a számítás arra a statikus
esetre vonatkozik, amikor épp kikapcsol a főláng (90 fok) és a padló
épp 25-öt ad vissza. Azt nem tudom, hogy hány foknál indul be újra a
kazán, és hogy a padló mennyi hőt veszít (van-e pince, milyen a
hőszigetelés, milyen a padlóburkolat), de úgy érzem, ez egy eléggé
változatos padlóhőmérsékletet eredményez. Márpedig a fűtött padlón
szeret mezítlábazni az ember, Te is korábban azt mondtad, hogy fél fok
hiszterézis már zavaró a szoba hőmérsékletében, hát ez biztos, hogy
sokkal rosszabb lesz így.<br>
<br>
Lehet, hogy a két kör közé hőcserélő kellene, a szivattyú mindkét körbe
úgy, hogy bypass van a padló előremenő és visszatérő között, és egy
termoszelep a bypass és a hőcserélő között. De ha a szobatermosztát
leállítja a kazánt, akkor megintcsak nem lesz, ami fűtse a padlót.
Szerintem (főleg tavasszal, amikor jóval kisebb kitöltési tényezővel
megy a kazán) simán lehet olyan helyzet, hogy a szoba levegője meleg,
de a padló már hűvös.<br>
<br>
<br>
Gábor<br>
<br>
</font></font><br>
2008.11.21. 1:12 keltezéssel, jhidvegi írta:
<blockquote cite="mid:71EC99D1943D4909AC53B2E9945701BB@anjozsi"
 type="cite"><br>
Nem. Szerintem ez úgy működhetne állandósult állapotban söntággal, hogy
a padlókörben mondjuk van 35 fokos előremenő és 25 fokos visszatérő
(has számok), a cirkókörben meg van 90 fokos előremenő és 70 fokos
visszatérő, és van a söntág, na innen cseppet sem evidens a dolog.
  <br>
  <br>
Ugyanis, ha megnézzük a számokat, látszik, hogy a padlóág dupla
térfogatáramú kell legyen, hiszen a padlóágon a számpéldában csak 10
fok a hőmérsékletváltozás, míg a cirkóágban 20 fok. Igen ám, de ha csak
1 söntág van, akkor azon evidens módon a 25 fokos víz áramolhat csak,
ami keveredne a 90 fokossal, de így nem adódik ki ezekkel a
térfogatáram-arányokkal a 35 fokos előremenő, arról nem is beszélve,
hogy a cirkónak nem lesz 70 fokos visszatérője, csak 25 fokos.
  <br>
  <br>
Tehát kell legyen mégegy söntág, amiben a cirkó 90 fokos előremenőjének
egy része belekeveredik hűtetlenül a visszatérő 25 fokosba úgy, hogy
létrejöjjön a 70 fok.
  <br>
  <br>
Ha a cirkó térfogatárama v (liter/s), a padlóé 2v, ezek a számok
mellett a melegoldali söntág, amiben a 90 fokos víz áramlik - a
számítások mellőzésével - 45/65v=0,69v, a hidegoldali söntág pedig
110/65v=1,69v térfogatáramú kell legyen, a söntágak közötti
térfogatáram (előremenő 90 fok, visszatérő 25 fok) pedig 20/65v=0,31v
kell legyen.
  <br>
  <br>
Ellenőrzés: 0,31v*90+1,69v*25=70v, azaz 35*(2v), tehát ez lenne a padló
előremenő,
  <br>
valamint 0,31v*25+0,69v*90=70v, ez lenne a cirkó visszatérő.
  <br>
  <br>
Ehhez az egészhez viszont evidens, hogy nem elég 1 szivattyú, mert a
két söntágban csak akkor tud (egymással szemben) áramolni lé, ha két
szivattyú van, egy a cikró oldalon, egy a padló oldalon.
  <br>
  <br>
A dologban az tűnik egyszerűnek ebben az elrendezésben, hogy ha a két
szivattyú kényszeríti a térfogatáramot 1:2 arányban, akkor elég
valszleg az egyik söntágba rakni fojtószelepet, hogy a fenti arányok
kialakuljanak. Arra viszont rigorózusan vigyázni kell, hogy a padlókör
feltétlenül működjön, amikor a cirkókör működik, különben rém forró víz
fog a padlókörbe kerülni. Sőt, én biztos úgy csinálnám, hogy a padlókör
előbb működik, és jóval később áll le, mint a cirkókör. Legalábbis
annyira később, hogy a cirkókör teljesen lehüljön a padló visszatérőre.
Nem lehet hosszú idő, szerintem egy percen belül megtörténik. <br>
_______________________________________________
  <br>
Epitesz mailing list
  <br>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Epitesz@lists.javaforum.hu">Epitesz@lists.javaforum.hu</a>
  <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz">http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz</a>
  <br>
  <br>
_____________ NOD32 3628 (20081120) Információ _____________
  <br>
  <br>
Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
  <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.nod32.hu">http://www.nod32.hu</a>
  <br>
  <br>
  <br>
  <br>
</blockquote>
</body>
</html>