Sziasztok!<br>Szia Vajk!<br><br>Ezt írod:<br><br><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><div><div style="color:#000;background-color:#fff;font-family:times new roman, new york, times, serif;font-size:12pt">
<div> - milyen ellenjavallata van, ha a termosztat (vagy plane a melegvizkeszites termosztatja) helyezne aram ala a kazant (mondjuk kikapcs utan egy idozitovel plusz 10 perc), egyebkent az arammentes lenne. 20W az havi 700 forint</div>
</div></div></blockquote><div>Ezt nem igazán értem. <br>Illetve sejtem, hogy mit szeretnél, de az időzítő bezavar az én logikámnak.<br>Tudod, hogy mit szól a kazán ahhoz, hogy amikor áramot kap, még nincs termosztátja?<br>
Mert lehet, hogy hibát generál.<br><br>A mi kombi kazánunk bizonyos hiba esetén csak a reset gomb megnyomása után indul, míg<br>más esetben elég az áramtalanítás és vissza. <br>Ha nem sikerül begyújtania, akkor utána reset gomb kell.<br>
Ha nincs víznyomás a rendszerben, akkor áramtalanítás elég. (Reset gombot nem próbáltam.)<br><br>A ki és bekapcsolás szerintem hamarabb előhozza az öregedő elkók cseréjét.<br>TV-vel tapasztaltam, hogy áramtalanítás után lassabban indult, melegedni kellett,<br>
míg a távirányítóval való bekapcsolás után nem volt ilyen. <br>Néhány elkót kicseréltem, hibakeresés helyett ránézésre, és megjavult. <br>Ez a ránézésre azt jelenti, hogy a panelt kiszedtem, leolvastam néhány elkó adatát és <br>
otthagytam az alkatrész boltban 2-300Ft-ot.<br>Majd ezeket mind kicseréltem.<br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: times new roman,new york,times,serif; font-size: 12pt;"><div> - szokas-e/szabad-e egy relenek az egyik erintkezojere 230-at tenni, a masikra
meg gyengearamot? a relet huzna meg a termosztat, es a rele kapcsolna a kazannak a betapot meg kulon a termosztat bemenetet.</div><div><br></div><div> - erosen gondolkodom azon, hogy a kulso homerseklet mero ellenallast (kb16K) at kellene hidalni egy masikkal, amit a radiatoros termosztat kapcsol. igy beallithatnek olyan gorbet, hogy a kazan alapvetoen olyan langyos vizet csinaljon csak, ami a padlonak ok, es ha a radiatorok indulnak, akkor ugy teszunk mintha nagyon hideg lenne, ezert a kazan felvenne a homersekletet rendesen.</div>
</div></div></blockquote><div><br></div></div>Ha nagyon le tudsz menni a víz hőmérsékletével, akkor "feltalálhatod" a kondenzációs kazánt.<br>Csakhogy az a hőcserélő, ha a Te kazánod nem kondenzációs, akkor nincs felkészítve arra, hogy<br>
rácsapódjon a víz. Ez a víz meg az égéstermékben lévő kéndioxiddal savat képez.<br>Aztán néhány év alatt szétmarja a hőcserélőt. Ha sok víz lecsöpög, akkor hova fog csöpögni?<br>Ha nem annyira mész le a hőmérséklettel, akkor nyugodtan csináld meg!<br>
Ha mégsem sikerül valami miatt, vagyis bejön valami hiba, akkor egyszerűen vissza tudod állítani<br>az eredeti állapotot és a jelleggörbe is visszaáll.<br><br>Másik dolog, hogy ebben az esetben a kazán sokat fog keringetni és keveset fog égni benne a gáz.<br>
Ezzel elveszíted azt az áram megtakarítást, amit fentebb nyertél.<br>Neked kell eldöntened, hogy mikor éri meg!<br><br>Üdv. Tibi<br> <br>