<div dir="ltr">En kicsit ilyenek tamogatasaban dolgozom. Nagyon meglepo neha hogy mire kell figyelni.<div><br></div><div>Alapveto mertekegyseg a kW/m2 (vagy kW/sqft), amire az epulet tervezve van. Erre meretezik a betapot, a legkondit es az UPS-t is. Es hiaba lehet venni 1unitos (4cm magas) 4 procis szervert, amibol a 47 unitos szekrenybe elvileg 40 beferne, a 40 gep lenne 20-25kW, amit messze tobb mint amire a helyet terveztek. Igy aztan a szekrenyek felig sincsenek, es megis teli vannak.<br>
</div><div><br></div><div><div>Van olyan, hogy alpadlo alol jon a hideg a rack alatti lyukon, es fent felmeter atmeroju csovon megy el az almenyo fole, ahonnan huzzak ki. Es ezzel ugye gond hogy a rack tetejen azt a levegot kapna a gep amit az also mar felmelegitett. Ezert oldalt betesznek egy lapos csovet, amin jon fel a levego, es az oldalan vannak kitorheto ablakok, amiket a gepeknel kitornek hogy ott jojjon belole oldalra ahol a gep van.</div>
<div><br></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-07-10 8:29 GMT+02:00 SZIGETI Szabolcs <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:szigiszabolcs@gmail.com" target="_blank">szigiszabolcs@gmail.com</a>&gt;</span>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div>Hali!<br><br></div>Bizony. Manapság a különböző adatközpontokat (Datacenter-t próbálom magyarítani) MW-ban mérik.  Egyébként logikus, mert a nehezen módosítható építészeti/gépészeti dolgokat erre kell tervezni. Az, hogy két év múlva a számítógépek cseréjével dupla számítási teljesítményed lesz ugyanakkor MW mellett, az ebből a szempontból másodlagos.<br>


<br>Az egyik legnagyobb téma manapság a zöld számítástechnika, mert itt már iszonyatos teljesítményfelvételekről beszélünk. Láttam előadást 200MW-os központról.<br><br></div>A hűtés-fűtés-légkondin nagyot lehet spórolni. Pl. manapság már nem divat az egész termet hűteni, hanem célzottan hűtenek. Van pl. a hideg-meleg folyosó a rack szekrények sorokba vannak állítva háttal egymásnak. A sorok közötti folyosók légáramlásailag el vannak szigetelve (függöny szerű lapokkal) és a folyosóba nyomják be a hideget, ami elől távozik a terembe. Pont pár hete voltam egy ilyenben, tök fura, hogy a megszokott gépterekehez képest van bent vagy 35 fok, de a gépek mégis hidegek. Mindehhez természetesen olyan klímavezérlés van, amely ha kell kintről szívja a hideg levegőt, légcserélőkön keresztül rásegít az épület fűtésére, stb. stb. A helyiek azt mondták, hogy min. 20-25% a megtakarítás a légkondin így nagyon hamar bejött az átalakítás ára. Pedig ez egy meleg, mediterrán helyen volt. Több cég telepít gépeket hideg, északi országokba, ott még nagyobb a megtakarítás, mert többet lehet a kinti hideggel hűteni és jobban rá lehet dolgozni a fűtésre a hulladékhővel.<br>


<br></div>De van olyan helyi hűtés is, hogy a hőcserélő bent van a gépben és csak hűtővizet (vagy más hűtőközeget megoldástól függően) igényel. <br></div>Van olyan gyorsan telepíthető adatközpont, ami szabvány konténerben van, villanyt és hűtővizet igényel. Egyszer láttam egyet, az talán 0,5MW-os volt és ha jól emlékszem talán 25 ezer CPU magot tudott. Ha hirtelen kellett ennyi kapacitás, ledobtak pár ilyen konténert vizet, villanyt rá és mehet.<br>


<br></div>Ez még csak a hűtés-fűtés. Aztán ehhez jönnek a szoftver megoldások, pl. ahogy gépeket ki-be kapcsolnak a számítási teljesítmény igénytől függően, nézik, hogy újonnan mindig a leghidegebb gépet kapcsolják be, amíg lehet ne egymás melletti gépeket kapcsoljanak fel stb.<br>


</div><div><div><br></div><div>A harmadik lépés pedig amikor magukat a gépek, processzorok tervezése során manapság már nagyon komoly feltétel a felvett teljesítményre optimalizálás.<br><br></div><div>Szabolcs<br><br></div>


</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014. július 9. 16:00 Vajk Fekete írta, <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:vajkhu@gmail.com" target="_blank">vajkhu@gmail.com</a>&gt;</span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


<div dir="ltr">Viszont tenyleg megerkeztunk az informacios korba. Dobbenet hogy az aramfogyasztas mekkora reszet hasznaljak el a szamitogepek. <div><br></div><div>Pl tudtatok hogy a CERN uj szamitokozpontja csillebercen van? Es tudjatok hogyan merik egy szamitokozpont kapacitasat? MW-ban. A csilleberci asszem 3 vagy 3.5.</div>



<div><br></div><div>Vajk</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2014-07-09 15:44 GMT+02:00 Imre Kormos <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:imre.kormos@gmail.com" target="_blank">imre.kormos@gmail.com</a>&gt;</span>:<br>



<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><p dir="ltr">Szerintem az energiaigény csökkenés a teljes fejlett világban érvényes. Jobb a hatásfok, javul a hőszigetelés, a létszám stagnál..<br>




Ki</p>
<br></div><div>_______________________________________________<br>
Epitesz mailing list<br>
<a href="mailto:Epitesz@lists.javaforum.hu" target="_blank">Epitesz@lists.javaforum.hu</a><br>
<a href="http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz" target="_blank">http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz</a><br>
<br></div></blockquote></div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Epitesz mailing list<br>
<a href="mailto:Epitesz@lists.javaforum.hu" target="_blank">Epitesz@lists.javaforum.hu</a><br>
<a href="http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz" target="_blank">http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Epitesz mailing list<br>
<a href="mailto:Epitesz@lists.javaforum.hu">Epitesz@lists.javaforum.hu</a><br>
<a href="http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz" target="_blank">http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>